是否能够通过Direct Connect,将来自连接到TGW的VPC中的EC2实例的巨大帧传输回客户的CNF?

0

【以下的问题经过翻译处理】 我们知道Direct Connect 和DX网关可以支持巨幅帧(8500对于Transit Virtual Interface/9001对于Private Virtual interface),但TGW到VPC对等连接支持巨幅帧吗?试图确定我们是否能够从连接到TGW的VPC中的EC2实例一直使用巨幅帧回到客户CNF的Direct Connect。

profile picture
EXPERT
demandé il y a 6 mois9 vues
1 réponse
0

【以下的回答经过翻译处理】 1. Transit Gateway在所有attachments中保持统一的MTU为8500。 2. 大于8500的数据包到达TGW将被丢弃。 3. TGW目前不生成FRAG_NEEDED ICMP数据包。因此,PMTUD不起作用。 4. TGW强制执行所有通过它的TCP SYN和SYN-ACK的MSS压缩。 5. 对于VPN attachments,MSS被限制为1500。

考虑到这些信息,建议您进行测试。关于您的问题,您应该能够通过系统传输8500字节的数据包。

profile picture
EXPERT
répondu il y a 6 mois

Vous n'êtes pas connecté. Se connecter pour publier une réponse.

Une bonne réponse répond clairement à la question, contient des commentaires constructifs et encourage le développement professionnel de la personne qui pose la question.

Instructions pour répondre aux questions