How to disable frame counter check when using AWS Iot for LoRaWAN ABP

0

Hello. If the frame counter deviates when using ABP for LoRaWAN, data cannot be received by the security check. The ABP device I am using resets the frame counter to zero every time it is powered on, which is causing the problem. Is there a way to disable the frame counter check like TTN or ChirpStack?

質問済み 1年前275ビュー
1回答
1
承認された回答

Hi. There's no way to disable the frame counter check at this time, but you can reset the counter for a device using UpdateWirelessDevice.

profile pictureAWS
エキスパート
Greg_B
回答済み 1年前
  • Thanks for letting me know. How far off does the frame counter have to be to be rejected for a frame counter to deviate?