SiteWise OPC UA网关部署已经完成,但是没有最新的数值传输。

0

【以下的问题经过翻译处理】 我已经成功进行了Greengrass部署,然后在SitWise上配置了OPC UA网关作为数据源。我提供了正确的URL并在本地机器(OPC UA服务器)上启用了信任(接受证书)以启用通信。一切看起来都正常。我在OPC UA Kepware服务器上有以下层次结构:Reactor 1 / Device / Temperature。我已将/ Reactor 1添加为节点ID。然后在资产下,我添加了以下别名:/ Reactor 1 / Device / Temperature,但是没有值进入。

不确定问题出在哪里。任何帮助将不胜感激。另外,我如何查看日志以查看问题发生的位置? 没有最新值的资产图片

profile picture
专家
已提问 5 个月前24 查看次数
1 回答
0

【以下的回答经过翻译处理】 我解决这个问题的方法是,重新安装核心设备,然后开始配置SiteWise并配置网关。此时,OPC UA服务器仍未传入任何数据流。接着,我检查了aws.iot.SiteWiseEdgeCollectorOpcua.log和aws.iot.SiteWiseEdgePublisher.log。在发布者日志中,我发现了一个有关权限不足的错误。根据此,我更新了我的GreengrassV2TokenExchangeRoleAccess策略,详情请参阅:https://docs.aws.amazon.com/iot-sitewise/latest/userguide/configure-gateway-ggv2.html

最后,我重新启动了Greengrass服务,问题得到了解决。该手册不太友好,需要对GreenGrass v2安装的OPC UA组件进行良好的更新