AWS物联网网关发送到新西兰,不再连接美国以外的地区。

0

【以下的问题经过翻译处理】 我正在尝试解决发送到新西兰的MTCDT-L4N1-246A网关的问题。在美国,它可以在US915频率上工作,并且我们没有遇到任何问题。一旦它到达新西兰,它就无法连接。频率已更改为AU915,并且我们知道设备连接到网关,已制作了新的AU915证书并放置在网关上。然而,无论进行何种更改,该网关始终处于“连接状态 - 未连接”的状态。是否有任何推荐的更改可以建立连接?

profile picture
专家
已提问 5 个月前37 查看次数
1 回答
0

【以下的回答经过翻译处理】 你能访问基础站的日志吗(我以前没有用过Multitech)?如果可以,请分享一下,因为这可能会清楚地说明问题所在。

你是在同一个AWS区域和账户中工作吗?如果不是,这个账户和区域中是否有其他工作的网关?如果没有,您是否创建了 IoTWirelessGatewayCertManagerRole

https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/connect-iot-lorawan-rfregion-permissions.html#connect-iot-lorawan-onboard-permissions

根据Multitech手册,您需要使用新的CUPS证书和密钥更新“Basic Station Configuration”的“Gateway Cert”和“Gateway Key”。如果这是不同的AWS账户或区域,您还需要更新“URI”设置。通常情况下,您会使用CUPS URI并让Basic Station获取LNS设置。如果是这样的话,我认为“Credentials”应该设置为CUPS。

https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/connect-iot-lorawan-onboard-gateway-add.html

我们知道设备连接到网关了,你是通过什么观察得出的呢?我很好奇,因为设备并不连接到网关。

profile picture
专家
已回答 5 个月前

您未登录。 登录 发布回答。

一个好的回答可以清楚地解答问题和提供建设性反馈,并能促进提问者的职业发展。

回答问题的准则