禁用DDR4自动预充电

0

【以下的问题经过翻译处理】 我从其他帖子(https://forums.aws.amazon.com/thread.jspa?messageID=897290https://forums.aws.amazon.com/thread.jspa?messageID=895575https://forums.aws.amazon.com/thread.jspa?threadID=269319)中了解到DDR4控制器的自动预充电信号连接到axi_addr [8]。这意味着每当控制器接收到地址位8为1的请求时,它将立即在访问后关闭行。这对于请求至少1024B的突发具有更高的带宽,但在其他情况下可能效率低下,并且对于本质上具有较短和不规则访问的应用程序,使控制器的打开/关闭行策略有些随意。

是否有一种方法可以1)在每个请求中手动控制自动预充电,2)禁用自动预充电?

profile picture
专家
已提问 6 个月前0 查看次数
1 回答
0

【以下的回答经过翻译处理】 AWS在sh_ddr.sv中提供的DDR控制器是硬配置的Xilinx IP,在axi_addr[8]设置时执行自动预充电。这对于顺序访问模式有益,但对于随机访问模式可能效率低下。

目前我们还不支持用户可配置的DDR控制器。

profile picture
专家
已回答 6 个月前

您未登录。 登录 发布回答。

一个好的回答可以清楚地解答问题和提供建设性反馈,并能促进提问者的职业发展。

回答问题的准则