SiteWise Connector 6中出现连接被拒绝的情况,是否存在错误?

0

【以下的问题经过翻译处理】 我在使用最新的SiteWise连接器时遇到了问题,降级解决了此问题。这里是否有bug?

之前:

  • 将连接器升级至6版本
  • 网络更改(从wifi位置a到wifi位置b)
  • Greengrass功能正常(例如在自定义Lambda上)
  • Sitewise连接器无法连接(请参见日志片段)
  • /var/sitewise/config/的配置不再更新,保留旧设置,事件

纠正问题的操作:

  • 重新创建所有网关(可能不需要此步骤)
  • 将IoT SiteWise Connector降级至5版本
  • 重新启动greengrassd

日志片段:

[2020-05-14T23:29:21.318+02:00][INFO]-2020-05-14 23:29:21 INFO OpcUaConfigOverrideModule:45 - No overrides specified for the OPC-UA configuration [2020-05-14T23:29:22.804+02:00][INFO]-2020-05-14 23:29:22 INFO CompositeConfigurationProvider:27 - Unable to load configuration file. Attempting to use environment variables [2020-05-14T23:29:22.812+02:00][INFO]-2020-05-14 23:29:22 INFO CompositeConfigurationProvider:31 - Unable to load configuration file from Environment variables. Using default config. [2020-05-14T23:29:22.974+02:00][ERROR]-com.amazonaws.greengrass.streammanager.client.StreamManagerClientImpl: Connect failed [2020-05-14T23:29:22.974+02:00][ERROR]-java.net.ConnectException: Connection refused (Connection refused) [2020-05-14T23:29:22.974+02:00][ERROR]- at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method) [2020-05-14T23:29:22.974+02:00][ERROR]- at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(AbstractPlainSocketImpl.java:350) [2020-05-14T23:29:22.974+02:00][ERROR]- at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(AbstractPlainSocketImpl.java:206) [2020-05-14T23:29:22.974+02:00][ERROR]- at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:188) [2020-05-14T23:29:22.974+02:00][ERROR]- at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:392)

profile picture
专家
已提问 5 个月前30 查看次数
1 回答
0

【以下的回答经过翻译处理】 新的SW连接器(版本6)需要启用流管理器和AWS IoT Greengrass Core软件v1.10.0或更高版本。从您的情况看,看错误消息,我认为这是因为未启用流管理器。

一旦您更新GG组以启用流管理器,它应该解决此问题。您可能需要部署更改以使其生效。

在下面的链接中添加信息:

GG组中所需的更新以SW网关设置:https://docs.aws.amazon.com/iot-sitewise/latest/userguide/configure-gateway.html#setup-connector

SW连接器的要求:https://docs.aws.amazon.com/greengrass/latest/developerguide/iot-sitewise-connector.html#iot-sitewise-connector-req

profile picture
专家
已回答 5 个月前

您未登录。 登录 发布回答。

一个好的回答可以清楚地解答问题和提供建设性反馈,并能促进提问者的职业发展。

回答问题的准则