Direct Connect的弹性问题

0

【以下的问题经过翻译处理】 来自客户的问题:我想知道如何来验证Direct Connect的物理传输路径是多样化的,我们的其他供应商都会认证冗余电路从不同位置进入建筑并具备完全多样化的物理路径。

该客户目前从单个 DX 站点拥有两个 DX 连接,并希望我们能提供更多的信息。我们是否有相关文件?我们已经确认他们在 DX 站点使用了两个分离的设备,但我不确定我们是否了解路线。这似乎取决于 DX 供应商。

profile picture
專家
已提問 5 個月前檢視次數 13 次
1 個回答
0

【以下的回答经过翻译处理】 这取决于DX提供商。我们只能看到设施内的AWS设备,这是分界点。这与LOA-CFA文件中的情况相同。如果客户使用DX提供商而没有运行自己的交叉连接,则应询问DX提供商。如果他们正在运行自己的交叉连接,则应向机房提供商询问。

AWS在每个设施中具有冗余,至少有两个路由器和两个与设施连接的不同路径到AWS网络的其余部分。但是,我们仍建议具有位置冗余(例如,客户要连接到两个不同的DX位置)以实现最大的弹性:此处的第1张和第2张图表

profile picture
專家
已回答 5 個月前

您尚未登入。 登入 去張貼答案。

一個好的回答可以清楚地回答問題並提供建設性的意見回饋,同時有助於提問者的專業成長。